Leak Protection -> Relay -> Servo crane

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно подружить Ajax Rele + Ajax Leak Protection + накладной сервопривод на 12 В

Собрали узел ввода воды, защиту от протечки построить на базе сервопривода для шарового крана ACV-2W/12V.

Leak Protection -> Relay -> Servo craneСервопривод

Характеристики сервопривода:

  • Номинальное напряжение 12 В
  • Номинальный ток 100мА
  • Рабочий ток 20-600 мА
  • Положение управляется подачей 12 В, и инверсией контактов в обратном направлении.

Вот так выглядит узел ввода

Leak Protection -> Relay -> Servo craneУзел ввода воды с сервоприводами

Дальше планируется  по датчику протечки Ajax перекрывать воду.

Для сервоприводов можно использовать штатный контроллер КУА-1/1-12 КИТ.

Leak Protection -> Relay -> Servo craneКУА-1/1-12 КИТ

и у него есть управляющий выход типа открытый коллектор.

Решений я вижу два:

1) Можно с реле подружить и с реле подавать сигнал на контроллер, а он уже перекроет воду. (соответвенно вопрос, получиться ли с Ajax Rele так сделать?)
2) напрямую с Ajax Rele подавать +-12 В на сервопривод (соответвенно вопрос, а как сделать инверсию?)

Как все же поступить?

Добавить комментарий
Best answer

Добрый день с помощью доп. Реле

RE: Leak Protection -> Relay -> Servo crane

Добавить комментарий

Хотим видео в ближайшее время выпустить с доп. реле и реле от ajax, но пока времени не хватает. Думаю через неделю опубликуем

Добавить комментарий

Здравствуйте! Для наших колег из community.pipl.ua проходит акция.
При заказе любого товара у нас на сайте или по телефону укажите промокод  SUP  и получите скидку 10%.
Pipl.ua Знаем все о системах безопасности!

Добавить комментарий

Ответить